Ток энергосберегающей лампы

Добавлено:
25 янв 2010, 16:08
alex74
Добрый день!
Я хотел бы сделать автоматический выключатель для ночника с энергосберегающей лампой.
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать, что максимальный ток, который придется коммутировать, будет равен Pлампы/220 ?
Если нет, то как можно определить этот ток, не снимая осциллограммы с самой лампы?
С уважением,
Александр
Re: Ток энергосберегающей лампы

Добавлено:
25 янв 2010, 18:28
wws63
Ток лампы должен быть пропорционален заявленной мощности. Именно поэтому она называется энергосберегающей.
Насколько это соответствует действительности, проверьте экспериментально

Re: Ток энергосберегающей лампы

Добавлено:
26 янв 2010, 10:28
ASD
Действительно, лучше проверить экспериментально. Но беда в том, что на "входе" лампы имеется выпрямитель со сглаживающим конденсатором, поэтому потребляемый ею ток имеет не синусоидальный, как у обычной лампы накаливания, а импульсный характер. Причем амплитуда импульсов в несколько раз больше среднеквадратичного (эффективного или действующего) значения потребляемого тока. Это нужно обязательно иметь в виду при выборе коммутирующего элемента.
Учтите, что эффективное значение импульсного тока обычным мультиметром (даже если он может измерять переменный синусоидальный ток) правильно измерить нельзя. Нужен амперметр электромагнитной системы или мультиметр, имеющий режим "True RMS". Но и это не даст возможности точно вычислить активную потребляемую мощность, поскольку она вовсе не равна произведению эффективных значений тока и напряжения. Нужно учитывать еще и "коэффициент мощности", который всегда меньше единицы и зависит как от реактивности нагрузки, так и от формы потребляемого ею тока.
Наиболее правильным будет измерить и перемножить значения постоянного тока и напряжения на выходе выпрямителя лампы. Полученная мощность будет на несколько процентов меньше действительно потребляемой от сети (КПД выпрямителя не 100 %).